技术论坛

 回复:【分享】在电气工作中最难的不是编程!

返回主题列表
作者 主题
李东泽
侠圣

经验值:4609
发帖数:560
精华帖:8
楼主    2015-07-09 09:07:00
主题:【分享】在电气工作中最难的不是编程!

在电气工作中最难的不是编程!而是现场调试和维修:
     说道故事,不由想起几年前遇见的一个通讯故障,说实在的想在想来真的有些无语,也是当初对自动化系统的不熟悉引起,现在我也来说说这次故障的来龙去脉。
    我公司一台海天360 0T注塑机,控制系统用的是西门子S7-315  2DP,有2个从站。有一天出现通讯故障报警,而报警的时间无法确定,所管辖的工程师(我们3个工程师管辖一个区域)到达现场后,经过多方观察,发现问题发生时,注塑机都是在合模时段发生,初步断定为通讯线间断断路,因为该线是往返运动的,它连接主机与注射系统。在更换后试机,没有问题。可是在第二天,又出现同样的问题,才换了新线不可能是线路出现问题,用万能表检测没问题,只得用电脑诊断,诊断结果是注射系统通讯模块出现故障,于是更换了该通讯模块,开机运行一段时间正常。本以为已经了结了此事,谁知第二天又出现该故障,电脑诊断还是此处故障,大家都有些懵了,怎么会这样呢?于是开始怀疑运行模拟量模块是不是有故障引起,把相关的模拟量模块更换了,结果问题也没解决。这下真有些懵了,于是坐下来整理思路,最终集中到DP连接头上,该连接头以前用表检测过,没发现问题,但是不一定在其它零件上就不会出现问题,因为万能表是无法检测的。于是,立即购买一个新的连接头安装上,后来再也没有出现通讯故障报警。
    该故障前前后后耗了很久时间,总结经验还是我们对通讯的理解不够,思维考虑的不周全,让大家见笑
   通讯故障感觉就是很难处理,一下找不到问题的所在
干扰 电缆 DP头 模块等哪一方面都有可能,我们出过一次故障,处理了4个小时,换了十好几个DP头,当时根本就没相当能坏那么多,处理时间也就特别长....
    读后感,我们单位因为工作性质,电气工程师必须要到现场调试,还要负责一部分售后维修,对他们二位经历的,我深有感触,在通讯控制的情况下,设备一会有动作,一会没有动作,要不就是同样的故障在你更换主要电器元件后,根本不管用,很是让人痛苦啊。但是更痛苦的还是通讯干扰,一种情况是PLC在没有输入的情况下,有输出,一种情况就是采集的数据乱跳,不稳定,是最让我们这些现场调试人员痛苦事情!

我们不要总是埋头工作,偶尔也要抬头看看世界
寒音
侠圣

经验值:2896
发帖数:1394
精华帖:6
21楼    2015-07-12 18:26:45
精华帖  主题:回复:【分享】在电气工作中最难的不是编程!
问题点搞错了,不是通讯的问题,是系统设计的问题。系统设计搞好了,通讯就不会出问题。