主题:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢
西门子变频器MM420,怎么设置一通电就可以运行呢,我设置了外部端子启动,可是每次通电后,外部端子必须先断开一下,在接通才运行,要怎样才能变频器通电就运行呢
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
9楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢
MM420当然可以和MM440一样可以自动再起动。
只要你启动(ON)以后,就不需要再管了。电源断电后,再来电时,就可以自动再起动。 看P1210的说明。P1210=2或5。 你试试。 这种应用通常是无人值守。根据应用,有时需要使能MM420的捕捉再启动功能P1200,防止电机仍然旋转式造成过流/过压。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
bjl 游侠 经验值:522 发帖数:67 精华帖:6 |
14楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢
该功能通过外部硬件电路或者通过参数设置都可以实现,但我想说的重点是 :设计时如果不是非要这种功能尽量不要这样设计,:如果现有设备启用了这种功能,那维修人员和操作人员一定要做好培训,维修或者检查时一定要安照电气操作规程(断电,验电,挂牌,上锁)来做,本人就帮一家工厂做改造取消了该功能,原因就是出了安全事故把一个维修电气技术员的手绞断了。
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
16楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢
我觉得不能这样认识。
这类运行模式(无人值守)将会越来越多的;不应该回避它。关键要对人员进入危险区域有警示;变频器的维修操作有培训和认可,有规范。不光是这种断电自动再启动,通讯远程启停也是一样。即便是本地端子操作同样要有安全规范。 另外,捕捉再启动(P1200)和断电后来电自动重启(P1210)是两件事儿。你也可以不使能捕捉再启动功能的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
17楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢
使能P1210的选项后,不需要0-1的上升沿。只要变频器的ON信号存在,MM4就可以按上电时序完成从充电到启动-升速的全过程。不需要人为干预。
如果ON信号不存在(或OFF2/OFF3信号不存在),则要求按正常时序操作启动。 另外,我觉得不应将ON信号简单理解成0-1的上升沿,它实际是个时序信号。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
25楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢先说变频器手册上介绍的两个概念: 这类需求根据工艺去处理,对于自动重启后果要全面进行考虑。 我也来举个例子: 之前在天车(行车)大车的行走上遇到此类情况,由于轨道时间长了接缝处不平,大车经过有时会使滑线接触不好出现缺相,但过了这个接缝马上又恢复正常。 变频器自动再启动的功能,就是在电源消隐或电源中断后,如果一直有ON 启动命令,P1210> 0、P1211 > 0变频器就会自动再起动。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
26楼
主题:回复:西门子变频器MM420要怎样才能变频器通电就运行呢如果楼上的天车使用MM440,可以使能最小电压控制器,也可以度过瞬间电源消隐的过程。 我试过,在较高转速下,拉闸几秒再合闸,不会停机、报故障。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|