技术论坛

 变频器与PLC走DP通讯的距离

返回主题列表
作者 主题
认真的雪
侠士

经验值:1093
发帖数:93
精华帖:1
楼主    2015-07-16 10:07:17
主题:变频器与PLC走DP通讯的距离 精华帖 
变频器和PLC走DP通讯的话对距离有没有要求,比如说现在变频器与PLC的距离
是300米,电缆长度是否太长
hbttkj
至圣

经验值:13243
发帖数:991
精华帖:24
2楼    2015-08-11 15:51:59
精华帖  主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离

DP总线波特率与传输距离之间的关系

我实际现场通信距离是100米,使用的是500K的波特率。

我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2015-08-11 16:14:14
精华帖  主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离

有几个方案可以参考一下:

1 波特率采用187.5 最大距离1000米,可能你的干扰做不好的话不大稳定。

2 波特率采用小于1.5M 最大距离200米,可以购买一个RS485中继器,一个中继器可以延长200米。

3 波特率采用小于500K,购买一对光纤转换器(价格大约一万左右),中间的DP线用光纤替代,这样信号比较稳定,避免干扰。

如果让我选择的话我选择第三套方案,,DP通讯故障发生了太麻烦,一定要从开始就用心,不怕麻烦,

Thank you for the support.
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
5楼    2015-08-11 17:13:45
精华帖  主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离

 看来还是PN方便、廉价、快速且稳定可靠。PLC、变频器控制器价格相差无几。

而且没有什么终端电阻,且可任意接(总线型、交换机、无线)。

速度100M没得选。

短距离:网线时每个网段不超过100米。

长距离:RJ45转单模光纤收发器300元/对。距离15公里。

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?