技术论坛

 回复:MM440变频器过压故障

返回主题列表
作者 主题
江边小鸟
游民

经验值:74
发帖数:4
精华帖:0
楼主    2015-07-23 19:07:55
主题:MM440变频器过压故障
本人是工控新手,跟师傅做好了一个Profibus-DP项目后负责维护,在正常运行一个月后,用于驱动力矩电机的一台MM440变频器频繁出现F002过压故障,测量母线端电压为390--400V(工厂变电站2次侧调整的电压较高)变频器里电机参数设定电压值为380V。变频器前端还加装有电抗器平波。检查各接线端子及通讯端子都连接可靠。开始变频器复位后还可以继续正常运行,大概一天后变频器就不能复位,显示F002,不能启动,更换同型号变频器后正常,半个月后又出现该故障,继续损坏变频器,到目前为止已经更换3台MM440,将损坏的变频器取下通讯板,复位出厂设置后做实验,采用端子控制带空载电机可以正常运行,电机稍微带载就报F002,,现在采用的办法是将力矩电机的启动停止做到PLC里面,将该站在Profibus系统中解列。不明白的是为什么老坏一个位置的变频器,该电机为输出辊道力矩电机,此设备输入辊道力矩电机采取的是同样的控制方法,只是电机功率稍大,变频器容量加大了,运行至今无任何问题,输出辊道电机是3KW的,采用的是5.5KW的变频器,请各位老师帮忙分析一下是什么原因老坏?输出辊道无卡阻现象,定时加油的。
Zane
至圣

经验值:85948
发帖数:21211
精华帖:403
4楼    2015-07-26 00:29:18
精华帖  主题:回复:MM440变频器过压故障
应该还是设计选型上的问题,变频选型仅仅根据功率选型是不对的,还应该根据电机的电流来选型,本例恰恰是力矩电机,工况瞬间输出电流很大,转速很低,功率也很低,那应该根据哪个参数来选择变频呢?当然是输出电流!
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。