| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
kaoking 游侠 经验值:469 发帖数:72 精华帖:0 |
楼主
主题:M440 5.5Kw变频器选择制动电阻问题
现场使用的是一台M440 5.5KW变频器,后面带一个4kw的SEW电机。电机用来提升汽车轮胎。现在变频器频繁报F0002故障。想增加一个制动电阻,不知道怎么选择。变频器有可能随时停止或启动。无法判断制动周期。有没有有经验的师傅说说选多大的制动电阻合适?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
5楼
主题:回复:M440 5.5Kw变频器选择制动电阻问题
4楼分析得有道理。
70欧姆,解决的是电机制动过程释放的能量,要全部被70欧姆的电阻所吸收。也就是把电机制动时回灌直流母线的电流能吸收至8A额定值。这样即可达到电机的制动转矩达到额定值。升降机的托盘才不至于下溜; 而2kW电阻的容量,是指的当电阻能耗制动时所能承受的容量了,这个可以计算的。就是电流平方乘以电阻:8*8*70 = 4.48kW。那么计算的结果是,制动的容量远大于电阻自身的容量。会出现什么情况呢?就是发热,电阻很快烧红了,然后,电阻值迅速飙升,制动电流下降,直流母线电压升高,报F002。这就顺理成章了。 所以,制动电阻既要考虑阻值,满足瞬间的最大制动电流等于电机的额定值(这是对电机最大制定能力的吸收);还有考虑电阻的功率,不能让电阻的实际吸收功率与电阻的标称功率不匹配。如果电阻发热烧红了,电阻值就变大了,势必会产生直流母线电压高的故障。 这也是选择制动电阻最不确定的因素,是难点。需要实践检验。
我是你的朋友
|