主题:变频器与PLC走DP通讯的距离
变频器和PLC走DP通讯的话对距离有没有要求,比如说现在变频器与PLC的距离
是300米,电缆长度是否太长 |
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
2楼
主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
4楼
主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离有几个方案可以参考一下: 1 波特率采用187.5 最大距离1000米,可能你的干扰做不好的话不大稳定。 2 波特率采用小于1.5M 最大距离200米,可以购买一个RS485中继器,一个中继器可以延长200米。 3 波特率采用小于500K,购买一对光纤转换器(价格大约一万左右),中间的DP线用光纤替代,这样信号比较稳定,避免干扰。 如果让我选择的话我选择第三套方案,,DP通讯故障发生了太麻烦,一定要从开始就用心,不怕麻烦,
Thank you for the support.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:变频器与PLC走DP通讯的距离看来还是PN方便、廉价、快速且稳定可靠。PLC、变频器控制器价格相差无几。 而且没有什么终端电阻,且可任意接(总线型、交换机、无线)。 速度100M没得选。 短距离:网线时每个网段不超过100米。 长距离:RJ45转单模光纤收发器300元/对。距离15公里。