技术论坛

 回复:SIMATIC S7-1200和博图软件(TIA V13 SP1)连接问题

返回主题列表
作者 主题
shaozj001
游士

经验值:164
发帖数:28
精华帖:1
楼主    2015-07-28 17:05:57
主题:SIMATIC S7-1200和博图软件(TIA V13 SP1)连接问题
电脑操作系统: 笔记本 WIN7 64BIT 旗舰版
PLC: S71200 1214C DC/DC/DC
网线:普通网线

问题:软件没有办法发现PLC,我换了几个PLC连接结果都是一样的,看贴吧说重装系统可以解决,我重装了几次,问题还是没有解决。
今天跟公司其他工程师商量,他们也碰到这个问题了,四台笔记本,一台可以用,三台不能用。
请问这个问题,该如何解决呢?
天天向上
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
12楼    2015-08-18 08:34:01
精华帖  主题:回复:SIMATIC S7-1200和博图软件(TIA V13 SP1)连接问题

更正下,一台PC,单个网卡可以有多个IP地址。该附加IP地址可以手动添加,也可能由软件自动添加。

自动添加的情况:

比如,安装了博途的PC机网卡IP地址为192.168.0.X/24网段,而PLC所处网段为192.168.2.X/24,在联机时,博途会弹出一个窗口,告诉IP地址不在同一网段,需要添加一个IP地址19.168.2.X(该地址为随机且与本网段设备不冲突),之后该PC机就可以连接PLC了。

手动添加IP方法如下:

在网卡设置页面,右下角有“高级”按钮,打开后,在“IP设置”页面中,点击“添加”即可为该网卡添加多个IP地址。

添加完IP地址后用ipconfig命令查看,可以看到该网卡已有多个IP地址。

见图:

Let's build the automation future!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。