| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
小釉 至圣
经验值:10421 发帖数:2758 精华帖:26 |
楼主
主题:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?
目前用M440和G120通过模拟量输入做定位控制,目前想用定时中断每10ms运算一次,不知道这个能不能实现?如果不能实现,是不是用profibus通信的方式更好一些? |
|
禾好 侠圣 经验值:3724 发帖数:828 精华帖:44 |
4楼
主题:回复:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少? |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
15楼
主题:回复:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?一般控制系统的响应时间的定义就是禾好贴的那样。(这个定义好,首次进入允差范围。允差自己定义)。 我学的是系统时间常数T(反馈达到给定阶跃信号的0.63的时间),响应时间为1阶系统4T(98%),二阶系统为首次到达给定的时间。 在ProfiNet中使用通常的TCP/IP协议,由于存在交换机、路由器;以及网络传输的吞吐量、用户数量。它的报文响应时间是变化的。可以在几十到几百毫秒变化。但对于大多数机械系统,由于系统惯性的存在。这个响应时间是可以接受的。(例如,你监视的状态、转速、电流等信息晚到达几百毫秒,有啥影响?) 但对于有些分布式IO就不行了。例如远程IO端子的控制信号。这时就需要使用 ProfiNet RT(同步),来保证信号响应在10毫秒左右。 对于更高要求的,像一些伺服系统,必须要求固定1毫秒。这时就需要使用ProfiNet IRT(等时同步)。这需要使用专门的交换机,将含有同步报文的帧,走专门的通道传输。 大概就是这样子。我的理解,呵呵
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|