技术论坛

 回复:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?

返回主题列表
作者 主题
小釉
至圣

经验值:10421
发帖数:2758
精华帖:26
楼主    2015-08-21 17:09:39
主题:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少? 精华帖 

目前用M440和G120通过模拟量输入做定位控制,目前想用定时中断每10ms运算一次,不知道这个能不能实现?如果不能实现,是不是用profibus通信的方式更好一些?

禾好
侠圣

经验值:3724
发帖数:828
精华帖:44
4楼    2015-08-24 16:26:38
精华帖  主题:回复:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?

 

还要在这个基础上讨论。所以基础参数对后续各位的分析很重要。不够难度,激发不出灿烂的方案的。

yming
版主

经验值:138362
发帖数:23137
精华帖:880
15楼    2015-08-28 11:41:06
精华帖  主题:回复:M440或者G120模拟量输入的响应时间是多少?

 一般控制系统的响应时间的定义就是禾好贴的那样。(这个定义好,首次进入允差范围。允差自己定义)。

我学的是系统时间常数T(反馈达到给定阶跃信号的0.63的时间),响应时间为1阶系统4T(98%),二阶系统为首次到达给定的时间。

在ProfiNet中使用通常的TCP/IP协议,由于存在交换机、路由器;以及网络传输的吞吐量、用户数量。它的报文响应时间是变化的。可以在几十到几百毫秒变化。但对于大多数机械系统,由于系统惯性的存在。这个响应时间是可以接受的。(例如,你监视的状态、转速、电流等信息晚到达几百毫秒,有啥影响?)

但对于有些分布式IO就不行了。例如远程IO端子的控制信号。这时就需要使用 ProfiNet RT(同步),来保证信号响应在10毫秒左右。

对于更高要求的,像一些伺服系统,必须要求固定1毫秒。这时就需要使用ProfiNet IRT(等时同步)。这需要使用专门的交换机,将含有同步报文的帧,走专门的通道传输。

大概就是这样子。我的理解,呵呵

 

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?