| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
chanvv 游士 经验值:276 发帖数:9 精华帖:1 |
楼主
主题:求LOGO!电梯或升降机程序4楼层,谢谢 |
|
chanvv 游士 经验值:276 发帖数:9 精华帖:1 |
4楼
主题:回复:求LOGO!电梯或升降机程序4楼层,谢谢 |
|
Zaxife 至圣 经验值:12614 发帖数:2450 精华帖:31 |
6楼
主题:回复:求LOGO!电梯或升降机程序4楼层,谢谢
感觉没啥用。
商用电梯要考虑很多,手动、急停、维修、专用这些功能是必须的。 最基本的停电再来电后电梯安全状态停靠最近楼层也没有… 没电脑仿真不知道程序跑得怎样,但好像没有当前梯箱所在楼层检测,如何判断梯箱在一楼,然后4楼先按下上升,跟着3、2楼也按了好像不能停下等上下物料后再继续上?如果是载人的话,基本都是有上、下两个方向按钮,而且里外的按钮功能是不同的……… 感觉说得太多了…… |
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
8楼
主题:回复:求LOGO!电梯或升降机程序4楼层,谢谢楼层检测这块,每层需要用一个沿脉宽继电器,一个计数器,每个沿脉宽继电器可以连接每层的限位开关,1层发1个脉冲,2层发2个,依此类推,计数器设置为参数保持。这样可以用logo!屏显示楼层数,也可以用模拟算数引用计数器的值,再用阈值触发器来触发Q点用于外部显示。 至于停电再来电,辨识相邻楼层实现起来也不是难事,可以用我前面分享的开机自复位程序变通一下来做。因为计数器都是带数据保持的,来电时,当计数器在某一个值的时候,开机复位程序可以将相应的限位信号开启一段时间,同时开启相邻的楼层开关。 停电再来电还有一个最简单的处理方法就是将最后的那两个RS触发器在属性栏中设置为“激活参数保持”,这样就可以记住程序的当前状态,来电时继续执行程序。建议采用这种方式来做。 我感觉不少载人电梯还需要进一步完善,完善后,电梯停电也要暂时能将人送达需要的楼层,这就需要加后备蓄电池,停电后用逆变器来进行应急控制,确保停电后电梯中不再有人。我们曾做过库尔勒的一个矿井提升项目,不过他们的是直流电源,我们停电后用的是斩波器做的,逆变器一样。 楼主现在的程序就提升机来说可以用,只是必须加手动,大不了停电再来电之后用手动来控制。但安全这块还有待完善。 不管怎样,单凭楼主的认真和虚心,就值得赞赏和学习。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|