| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
fanscs 侠士 经验值:1234 发帖数:514 精华帖:1 |
楼主
主题:高速计数等值中断不执行 用了4路高速计数,都采用等值中断,暂时测试3路,因为有1路会触发别的动作所以没有测试。 全部是等值中断,在程序中可以更改预设值,可以看到有计数,但是就是到达等值时不能进入中断,为了测试,我在中断中给一变量置位。交叉引用去除了其它所有的对这个位的操作。3路全部都没有进入中断,所以我怀疑是不是我在哪里设置的不对?设备设置里勾选了启用hsc并且与相应的事件连接了。
请享受无法回避的痛苦
|
|
fanscs 侠士 经验值:1234 发帖数:514 精华帖:1 |
2楼
主题:回复:高速计数等值中断不执行不好意思才有时间来回复。 已经确认是系统bug。产品型号是1214,1AG40,固件版本是4.1.1。现象是同时使能pto1和hsc1时,等值中断无法执行。 更新固件版本为4.1.3后完美解决,感谢西门子徐工的鼎力支持。 第一次用1200就生擒bug一只,这是幸运吗?
请享受无法回避的痛苦
|