技术论坛

 回复:高速计数等值中断不执行

返回主题列表
作者 主题
fanscs
侠士

经验值:1234
发帖数:514
精华帖:1
楼主    2015-09-09 11:05:30
主题:高速计数等值中断不执行

用了4路高速计数,都采用等值中断,暂时测试3路,因为有1路会触发别的动作所以没有测试。

全部是等值中断,在程序中可以更改预设值,可以看到有计数,但是就是到达等值时不能进入中断,为了测试,我在中断中给一变量置位。交叉引用去除了其它所有的对这个位的操作。3路全部都没有进入中断,所以我怀疑是不是我在哪里设置的不对?设备设置里勾选了启用hsc并且与相应的事件连接了。


请享受无法回避的痛苦
fanscs
侠士

经验值:1234
发帖数:514
精华帖:1
2楼    2015-09-12 08:14:25
精华帖  主题:回复:高速计数等值中断不执行

不好意思才有时间来回复。

已经确认是系统bug。产品型号是1214,1AG40,固件版本是4.1.1。现象是同时使能pto1和hsc1时,等值中断无法执行。

更新固件版本为4.1.3后完美解决,感谢西门子徐工的鼎力支持。

第一次用1200就生擒bug一只,这是幸运吗?


请享受无法回避的痛苦