| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
MXKT 游侠 经验值:303 发帖数:57 精华帖:2 |
楼主
主题:1200模拟量电流万用表测量基本没波动,采集到的数值波动很大。
现场SM1231模块采集电流信号,使用万用表量,仪表的输出电流基本没有波动,在PLC输入端测量电流基本也没波动,但是在博途软件上面监控,波动很大,实际输入值正常应该在6000左右,但是监控的数值,在6500到277之间一直波动,检测仪表为四线制,现场采用220v给仪表供电,仪表的电流输出跟AI模块的输入通道的+端,-端,对接。
|
|
zhangli0 至圣 经验值:48087 发帖数:17127 精华帖:63 |
1楼
主题:回复:1200模拟量电流万用表测量基本没波动,采集到的数值波动很大。信号负端和模块电源的m短接。你这是共模电压造成的。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
|