    说说为什么发这个帖子,前段时间有个S7-300和S120作PN通讯的项目,领导带这我门做。在作组态的时候我就上官网栽了个CU-320-2PN的GSD文件,打开STEP7就加载进去了,然后组态CPU,选着GSD文件里面的CU320-2PN,(如图错误)

拖拽到总线上,编译保存。打开项目文件,

(如图错误项目)

奇怪了S120怎么没有集成在项目里面呢!我就去看领导的组态,一样的为什么他的就可以集成在项目里面呢!我也很费解。打开S120的通讯视频看了几集,其中有个视频中讲到S120要集成在step7里面要安装DRIVE ES软件。我就问领导有没有安装这个软件,领导说有安装scout,我想SCOUT里面就集成了DRIVE ES 了,那应该就是这个问题了。

    前几天把电脑系统重装了一次,step7 v5.5sp4专业版的也安装上去了,就去找DRIVE ES软件,百度上搜索了一下发现STARTER 4.2就已经可以把S120集成在step7里面了。心里就想为什么我的不行呢!百度了几天,在论坛找答案也找了也发现了和我类是的问题,最后也没有什么好的结果。今天打算打西门子的电话。等了5分钟客服记录了我的电话。过了一个小时左右西门子的技术人员就打电话来了,我也大致的说了我的情况。客服回答:要S120集成在300的项目里面要安装STARTER软件 , 然后把自带的S120的GSD文件拖拽到PN总线上,不是自己添加的GSD文件的那个S120的GSD文件,

(如图正确),这个组态后编译保存就可在项目中集成S120项目了,

(如图正确项目)还有就是要给控制器分配DRIVE NEME,这一步很重要。这些把我给气的。就这点区别害我重装了系统。感谢了西门子的技术人员后,下午就开始安装STARTER V4.4的版本,我用的S120的CF卡是4.7的所以用V4.4的。一阵安装,更具技术人员的回答试了一下正的可以了。可把我高兴坏了。马上给技术人员回了一个邮件。感谢一下西门子可以提供这么好的服务。