| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
fengdan111 游侠 经验值:584 发帖数:19 精华帖:1 |
楼主
主题:【分享】关于Profinet 硬件组态错误,错误代码1230:2001
有一个300系统,网络采用Profinet,CP343-1做IO-控制器,下面有多个第三方的设备做IO-设备。 硬件组态时,插了Profinet IO System 总线,在拖入第三方设备到总线上时,报错“插入1230:2001,无法插入对象”。如下图: 解决: 根据错误提示很难找出问题所在,其实引起这种错误的原因仅仅是语言问题。 用户程序路径中存在中文字符,只需要将程序另存到没有中文字符的路径中即可解决。 西门子常用编程软件(包括Step7)虽然均有中文版,但对中文环境仍存在BUG,所以建议大家在用西门子软件时无论中英文版,在程序中最好不要用中文字符。 |