技术论坛

 【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型

返回主题列表
作者 主题
lxm650
至圣

经验值:14582
发帖数:868
精华帖:109
楼主    2015-10-29 07:53:15
主题:【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型 精华帖 

看到大家对变频器输出电抗器的讨论比较热烈,本人也将以前写的关于进线电抗器的作用和选型的文章和大家分享,不当之处,还请批评指正。



传动装置中进线电抗器的作用和选型.pdf


aa13123
至圣

经验值:30999
发帖数:4593
精华帖:26
6楼    2015-10-29 21:33:27
精华帖  主题:回复:【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型

平衡电抗器绕组的缠法和进出线的接法和进线电抗器可是不同哦。

老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
8楼    2015-10-30 17:16:33
精华帖  主题:回复:【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型

今天看西门子的那本宝典《SINAMICS S120变频控制系统应用指南》发现有这样一句话:“采用进线电抗器可减小约5%-10%的5次谐波,约2%-4%的7次谐波。但对于更高次谐波,电抗器作用很小。”(P84).。这个数据与刘版的仿真数据还是有较大的出入,不知问题出在哪里?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
25楼    2015-11-16 15:43:37
精华帖  主题:回复:【分享】传动装置中进线电抗器的作用和选型

这个我特意问了一下技术支持,

S120系统中的AC/AC中关于进线电抗器是可选的,,

DC/AC不管是BLM SLM如果只有一个装置且变压器的短路阻抗满足则可以不使用进线电抗器,并联装置则必须使用进线电抗器,

出线电抗器也是可选的,,但是逆变器并联则必须使用出线电抗器,为了解耦、