| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
四书五经 侠圣 经验值:3667 发帖数:762 精华帖:58 |
楼主
主题:行车行走同步控制 现场有一行车,行走机构采用两台变频器控制,两台电机都内置编码器。行走轮和导轨之间有模拟量接近开关检测轮子和导轨之间的距离(检测行车是否倾斜),导轨的安装也有可能不是一条直线。如果同步不好,轮子可能会打滑,并且会磨损导轨,而且声音很响。 如何实现行走机构的同步?droop,主/从控制好象都不可以? 以前想采用运动控制器实现齿轮同步,因为轮子和导轨的精度太差,效果也不好? 请教专家?多谢! |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
1楼
主题:回复:行车行走同步控制我个人觉得没有精度没有那么差,, 大车行走两台变频器分别控制两台电机在行车的两侧,,其实事实上变频器采用V/F直接控制两台电机也是可以的,肯定会有速度差,但是不会像楼主想的那样的磨损严重, 我这的两台行车,一个是240吨,,吊铁水钢包的,两台定子调压器各自分别控制两个电机,其余为定子调压器,,另一个是80吨,6SE70控制两台电机,V/F,,没有编码器反馈,其余钩子为SLVC,,到目前应该为四五年了吧,一直运行良好,铁轨有磨损,但是轮子一直没有更换过,,没有楼主的配置那么高,没有距离检测,,, 我觉得变频器做主从的话,主机速度,从机可以使用速度饱和加转矩限幅吧,,其实DROOP应该是可以的,,楼主难道试过??没有成功,,, 我倒是觉得如果真的滑轨轮子配合不好,,机械上的安装有问题,,, 行车是一个特殊设备,,专业的厂家应该更有发言权,。。。
Thank you for the support.
|