 项目中由于刹车较快,通过手册选了40Ω 1500W的电阻,加上制动电阻后,效果有明显的改善。

但是偶尔还会出现直流母线电压过高的问题,想着通过提高制动电阻的功率来解决这个问题,不知道行不行。比如把制动电阻加大到40Ω,4500w,是不是效果会更好呢?

加大了制动电阻的功率后,会不会对变频器有损坏,或者是说加制动电阻已经不起作用了。

必须加大变频器容量才行?

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
1楼    2015-11-14 16:42:03
精华帖  主题:回复:关于直流母线电压高,加制动电阻的问题

能量的回馈不只是制动电阻的问题,还有变频器以及制动单元,还有制动周期,而不是直接变大,

变频器 电机 以及机械系统存在一个机械转化效率问题,可以消耗部分功率,算出来的制动功率会比电动功率小,对应你的电阻功率看看是不是已经够了。

制动电阻的计算有专门的公式,母线电压平方除于1.5倍的电机功率即可,

楼主可以将进线电压的额定设定值稍微的向上上调,比如380,,设置为400,这样的过压阀值会升高。

看看1237参数,,设置是否正确,,