主题:博途中报警设置的当前报警状态和报警缓冲区的区别是什么? |
|
web人机界面hmi支持 侠士 经验值:1541 发帖数:13 精华帖:4 |
2楼
主题:回复:博途中报警设置的当前报警状态和报警缓冲区的区别是什么?1. 在“当前报警状态”下,报警视图中显示的内容为实时的报警信息,符合“未决报警”和“未确认的报警”勾选条件的保留显示,否则报警信息消失;例如勾选“未决报警”,当触发一个报警后,报警视图上显示该条报警到来的信息,若随后报警解除,则该条信息消失。 报警缓冲区是面板内存中的一块区域,可以存放一定数量(根据设备类型的不同有所区别)的报警条目;一个报警被触发后,便有条记录,随后对其确认或者解除都会生成对应的条目,在“报警缓冲区”下,报警视图中依次显示这些条目;使用系统函数“ClearAlarmBuffer”可以清空报警缓冲区中的内容。
2. 勾选报警属性中的“报表”,是为了在报警被触发后,可以在与面板相连接的打印机上打印出对应的信息(根据打印机的不同可以按条打印或者整页打印);勾选该功能后还需要在“运行系统设置---报警”中勾选“报表”。 而报警记录是为了将所需的报警信息以电子文件形式记录下来,供以后查阅或者分析;该功能需要配合存储卡使用或者指定报警记录的网络存储路径。 显然,二者的使用目的以及条件有很大区别。 |