主题:为什么改机床数据34210改为1点确认键后自动变为2 现场有台828D的机床,X轴采用的电机为1FT6084-8AC71-4FG0,经查询采用的是绝对的编码器。在加工界面上已经有了回零点的宝马标志,但是我想给重新设置零点时,按照手册上面把34210由2改为1时,点击确认和使机床数据有效时,这个值自动会变为2.向大家请教一下,这个是什么原因呢?还是我调整的步骤不对,谢谢了! |
|
西范斯 至圣 经验值:19151 发帖数:3621 精华帖:36 |
5楼
主题:回复:为什么改机床数据34210改为1点确认键后自动变为2
30240=1/34200=1/34210=1,按增量编码器34000设置的方式碰撞块后或者就近找零脉冲回零,回零后34210=2;回零后,轴移动34210=1,轴静止时34210=2,开机后记忆断电前坐标(运动中34210=1时非正常断电,开机零点丢失)!