技术论坛

 回复:西门子替换三菱

返回主题列表
作者 主题
wang201410
侠圣

经验值:4002
发帖数:116
精华帖:1
楼主    2015-11-24 07:09:48
主题:西门子替换三菱
现有一套教学仪器,给学生们做实验用的,厂家配置的是一个三菱变频器0.75kw 三相220V,控制三相磁力泵,将水抽到水箱,水箱底部有一压力变送器(0~5V信号)将信号给智能调节仪,测量液位信号,现在把这个系统的变频器换为西门子mm420,但是测量出来的液位不稳定,整个系统就换了一个变频器,其他都未动,该怎么能够让他正常工作.
自动化维护
wang201410
侠圣

经验值:4002
发帖数:116
精华帖:1
23楼    2015-11-28 03:03:37
精华帖  主题:回复:西门子替换三菱
谢谢各位大神,问题已经解决,把开关电源的地线给去掉就好了,不知道怎么解释这种现象,是不是可以说西门子变频器比三菱变频器干扰大
自动化维护
老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
25楼    2015-11-28 10:44:37
精华帖  主题:回复:西门子替换三菱

这个原因应该是因为:西门子传动产品的接地与M点是一体的(日系的是分开的),而你的整个系统可能并没有一个合格可靠的接地。那结果就会导致噪声在M点之间相互作用。如果把整个系统做一个可靠的接地,应该也能排除故障。