| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
wang201410 侠圣
经验值:4002 发帖数:116 精华帖:1 |
楼主
主题:西门子替换三菱
现有一套教学仪器,给学生们做实验用的,厂家配置的是一个三菱变频器0.75kw 三相220V,控制三相磁力泵,将水抽到水箱,水箱底部有一压力变送器(0~5V信号)将信号给智能调节仪,测量液位信号,现在把这个系统的变频器换为西门子mm420,但是测量出来的液位不稳定,整个系统就换了一个变频器,其他都未动,该怎么能够让他正常工作.
自动化维护
|
|
wang201410 侠圣 经验值:4002 发帖数:116 精华帖:1 |
23楼
主题:回复:西门子替换三菱
谢谢各位大神,问题已经解决,把开关电源的地线给去掉就好了,不知道怎么解释这种现象,是不是可以说西门子变频器比三菱变频器干扰大
自动化维护
|
|
老兵veteran 版主 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
25楼
主题:回复:西门子替换三菱这个原因应该是因为:西门子传动产品的接地与M点是一体的(日系的是分开的),而你的整个系统可能并没有一个合格可靠的接地。那结果就会导致噪声在M点之间相互作用。如果把整个系统做一个可靠的接地,应该也能排除故障。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|