技术论坛

 回复:有一台直流电机,电枢电流不超额定值,励磁电流是额定值,但是调速器交流进线电抗器嗡嗡直响,

返回主题列表
作者 主题
renzhenyu
游士

经验值:163
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2015-11-28 19:29:46
主题:有一台直流电机,电枢电流不超额定值,励磁电流是额定值,但是调速器交流进线电抗器嗡嗡直响,

有一台直流电机,电机功率是45KW,电枢电流在98A(负载达到85%)但他的额定电流是128A,励磁电流是7A,电机发烫,为此烧毁一台电机,更换电机后依旧发热,没办法采用强制降温(又加一台风机给其降温)而且驱动器(欧陆)的交流进线电抗器嗡嗡直响,好像电流很大,但实际在80A左右。请问是不是励磁参数设置有问题啊。哪位高手给解答一下。

低调做人,高调做事。谦虚做事,谨慎做事。心细做事,大胆做事。
老兵veteran
至圣

经验值:59338
发帖数:9986
精华帖:505
1楼    2015-11-28 20:00:16
精华帖  主题:回复:有一台直流电机,电枢电流不超额定值,励磁电流是额定值,但是调速器交流进线电抗器嗡嗡直响,

 1、先去求证一下维修单位,上台电机坏的是励磁部分还是电枢部分。

2、如果是励磁部分,那确认一下励磁电流是否超值了。在部分直流电机过热烧毁是励磁电流过大导致的。

3、如果是电枢部分,理论上不会发热。但按你的说法(交流进线电抗器嗡嗡直响),感觉有两种可能:A、参数或反馈(包括电流反馈及速度反馈)有问题,或者硅触发有问题,导致电流振荡。B、硅有坏的。

仔细检查一下。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×