主题:6RA80优化过程遇到问题,还请老师指点
一台新的80控制器,按照手册上快速调试操作方法,下面是步骤,1,设置p10=1 2,p3=3 3,p50087.0=400 p50087.1=400 4,p50100=770 5,p50101=400 6,p50102=19.8 7,p50104=50 8,p50105=700 9,p50106=900 10,p50107=650 11,p50108=1000 12,p50109=1 13,p50114=默认 14,p50083=1 15,p50741=55 16,p2000=1000 17,p50082=1 或者3都选择过。 18,p50171=100 19,p50172=-100 20,p50180=100 21,p50181=-100 p50303-p50306都选择了默认 22,p3900=3 开始优化励磁也没报警,欠流继电器也吸合了。可是优化电枢电流时,没有励磁输出,然后转速很高,然后就报警f60052,故障值r949 索引3显示108。请老师指点下,我哪里做的不对?参数里的 带索引 in0000什么意思?
|
|
cyh_cw 新手 经验值:44 发帖数:8 精华帖:1 |
18楼
主题:回复:6RA80优化过程遇到问题,还请老师指点
呵呵,我新人一个。不好意思。后来按照老兵老师说的,把电机轴锁死电流环就过了。待有缘人参考
|