主题:为了加深大家对映像区和外设通道访问的概念的认识,出道题!
三相加热系统,由三个不过零触发的可控硅控制通断实现,现有三相过零脉冲检测信号提供(中断输入可使用SM321-7BH或CPU集成I/O的中断功能),要求PLC控制可控硅的过零输出。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
无名 侠士 经验值:1768 发帖数:904 精华帖:11 |
楼
主题:回复:为了加深大家对映像区和外设通道访问的概念的认识,出道题!
ZANE 你好,
1、 我理解你的意思是不是这样的,你看对不对: 过零输出如果一个周期内M,导通N,那么这N次的时间内,电平要一直为高电平,在M-N的时间内,一直为低电平,电平需要改变的时间应该在该相电源的过零脉冲到来时改变,是这样的么? 当时也想做成持续续输出的,后来想,三相的时间差是一致的,如果A相是导通的,在B、C相控制输出的同时,B、C相电压肯定不为0。如果原来B、C相控制端为高电平,导通后,如果B、C电压不为0的话,即使把B、C控制端电平置为低电平,应该也不影响导通状态的,所以就为了简单一点,处理A相控制的同时,没有考虑B、C,也就这样做成了脉冲输出的形式, 理解的可能不对,希望ZANE多多指正。 2、谢谢,这样的话就简单多了,我不用那么麻烦了。