| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yixiantiancs 游士 经验值:234 发帖数:17 精华帖:1 |
楼主
主题:【问】基于6RA80装置的12脉动串联调试遇到问题【已解决】
一、题外话 1、此项目应用于煤矿立井提升机; 2、本人首次调6RA80,对双闭环直流调速有一定的了解,对6RA80装置和STARTER软件不是特别熟悉; 二、现场情况 1、电机额定功率:1250KW,额定电流:1865A,额定电压:750V,励磁:134A/110V; 2、变压器为两台1000KV,绕组组别:DY11,和DD0 3、整流装置为两台3000A/400V的6RA80组成的12脉动串联,励磁单独由一台整流装置供电; 4、已做完主装置的电流环优化,将优化结果复制到从装置,电流环比例系数P50155为1.2,串联后,将此参数减半为0.6,双装置的电流阶跃响应20ms,无超调; 5、转速环没有优化; 6、单开一台装置时,运行很稳定 三、遇到问题 两个装置串联运行时,会出现非周期性的电枢电压和电流突变,具体波形见图,突变时,表现为电机“哽”一声,重载运行时,偶尔出现过F60057电枢电流检测出错(电流方向和转矩相反时,装置会出错),怀疑突变造成的F60057 (此图,电流环比例0.6,速度慢) 四、解决思路 1、由于是非周期性的突变,首先排除外部干扰的问题,将反馈编码器重新处理,通讯电缆重新更换带屏蔽的网线,平衡电阻由2K换成1K,以上仍不能解决问题; 2、P51799电枢整流器的工作方式由41(主装置生成出发角)改为42(带有跟随控制),问题仍然存在; 3、针对P50079电枢宽/窄脉冲,P51826触发脉冲斩波时间都进行过试验,问题仍然存在。 五、求助 新人一枚,还请各位老师多多指教,提供几个测试的思路。 (此图电流环0.3,速度快) 结论:经过长期的摸索,问题终于得到解决,最终问题锁定在两个装置之间的通讯电缆,并口使用的是普通网线,开始时使用的自己压接的屏蔽网线,后来更换5类的通讯网线,问题依然存在,最近更换了一根7类双绞屏蔽网线,问题彻底解决。 |