主题:求助:编程错误

请教大家:如图



上图所示中,模块地址:1756是指哪个地址?

访问地址:2176又是哪个地址?

路过的朋友,麻烦下。刚开始玩西门子。

宁超
至圣

经验值:11573
发帖数:1009
精华帖:39
4楼    2015-12-21 22:24:28
精华帖  主题:回复:求助:编程错误

一个是诊断地址,一个是硬件地址,

用P访问的时候 不需要设置QI映像区的大小。输入输出地址超出设置的映像区的时候,就可以用PIW,PQW访问,但是如果你设置的I/Q是是512的话,IW510是正确的,IW512就超出了设置,这时候就读不到数据了。这时候可以使用PIW512。以上在CPU属性里设置。

I和Q的区域不能设置太长,会大大的增加CPU的负荷和扫描时间。同时CPU对IQ的大小也有限制,