技术论坛

 回复:西门子810D故障

返回主题列表
作者 主题
世新
奇侠

经验值:8398
发帖数:1890
精华帖:3
楼主    2015-12-24 10:00:56
主题:西门子810D故障

一台西门子810D出现故障,开机CCU3.4数码管1号报警,总清不执行。

学无止境 西门子老系统还在用 jdsnzb@163.com
菲戈
至圣

经验值:28698
发帖数:5874
精华帖:61
1楼    2015-12-24 11:34:14
精华帖  主题:回复:西门子810D故障

810D/840DNCU七段码含义

显示 “-”:电源故障

       “0”:保护模式

       “1”:从PCMCIACard下载

       “2”:成功从PCMCIACard装载

       “3”:监视初始化

       “4”:成功装载操作系统

       “5”:启动操作系统

       “6”:NCK软件初始化成功

CCU3.4PCMCIACard是集成在主板上的,如果总清清除不了应该是硬件问题吧,不过CCU3.4也可以和840NCU一样外插PCMCIACard,你可以试试