主题:【分享】一次S7315-2DP故障的处理经过
前几天公司的一台退火炉设备出现通讯不上的故障,我去后电工们正准备拆所有的DP线,看到我来后他们停止了手中的工作,开始讲故障现象及处理的过程。 1.8台M4系列的变频器PROFIBUS指示灯全部变成了黄色, 2.西门子触摸屏上的数字都变成了#号。 3.S7-315-2DP没有报故障,运行指示灯不亮。 我了解后并仔细检查了外围电路没有发现问题,用万用表测量DP线阻值109欧姆,于是让电工们停止拆DP线,告诉他们不是线的问题。 首先我重启PLC后故障依旧,按动所有的按钮均没有输出,显然是PLC出了问题,连上电脑查看诊断信息,显示系统没有所需的功能块,难道是MMC卡坏了,于是将程序重新下载,提示无法下载。检查MMC卡显示没有内存。取出MMC卡用橡皮将金手指部位来回仔细的檫了几次后,装机再下载程序一切正常。