| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
王 军 游士 经验值:213 发帖数:35 精华帖:0 |
楼主
主题:828D加光栅尺走的位置不准确 828D basic 加了发格的SVAS 0.1nm分辨率光栅尺,C3级丝杠,用千分表及基恩士的测量头测试:0.01mm增量进给,每次停的位置都不准确,有时大几微米有时小几微米,828D basic加光栅尺好像不起作用,把精、粗准停,静态公差、轮廓监控都有改成 0.几微米还是这个情况,该如何解决? |
|
西范斯 至圣 经验值:19094 发帖数:3613 精华帖:36 |
1楼
主题:回复:828D加光栅尺走的位置不准确
分辨率和精度是两码事!正如西门子编码器细分后有四百多万线,但样本标的精度却是正负20‘’以上!
看看百度的内容: 传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别 ≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003 >200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008 >500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015 >1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050 >1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080 >2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120 光栅尺重复性: 传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm 分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001 重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001 |