技术论坛

 回复:828D加光栅尺走的位置不准确

返回主题列表
作者 主题
王 军
游士

经验值:213
发帖数:35
精华帖:0
楼主    2015-12-26 18:52:08
主题:828D加光栅尺走的位置不准确

828D basic 加了发格的SVAS 0.1nm分辨率光栅尺,C3级丝杠,用千分表及基恩士的测量头测试:0.01mm增量进给,每次停的位置都不准确,有时大几微米有时小几微米,828D basic加光栅尺好像不起作用,把精、粗准停,静态公差、轮廓监控都有改成 0.几微米还是这个情况,该如何解决?

西范斯
至圣

经验值:19094
发帖数:3613
精华帖:36
1楼    2015-12-26 19:03:43
精华帖  主题:回复:828D加光栅尺走的位置不准确
分辨率和精度是两码事!正如西门子编码器细分后有四百多万线,但样本标的精度却是正负20‘’以上!
看看百度的内容:
传感器准确度:单位:mm 精度分3个级别
≤200 ±0.001 ±0.002 ±0.003
>200-500 ±0.002 ±0.004 ±0.008
>500-1000 ±0.004 ±0.008 ±0.015
>1000-1500 ±0.012 ±0.025 ±0.050
>1500-2000 ±0.025 ±0.050 ±0.080
>2000-3500 ±0.050 ±0.080 ±0.120
光栅尺重复性:
传感器与数显表连接后,在有效量程内任意一点上的重复性应符合表中的规定。单位:mm
分辨率 0.01 0.005 0.002 0.001
重复性 ≤0.01 ≤ 0.005 ≤ 0.002 ≤ 0.001