| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
rx9934 侠士 经验值:1739 发帖数:321 精华帖:2 |
楼主
主题:CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题,就在刚刚发生,坐等直播解决方法 今天上午外电网波动,导致设备突然断电,恢复运行后发现,3台上位机均无法获取数据,查看网络状态显示只有发送数据,没有接受数据,以前发生过这种问题,处理方法是PLC和CP343断电重启;但是这种方法在今天不奏效,试过清掉CP343数据重新下载组态,无济于事。CP343所有指示灯均正常,Cp343与上位机之间是通过交换机连接。
学而知不足,孜孜不倦
|
|
rx9934 侠士 经验值:1739 发帖数:321 精华帖:2 |
7楼
主题:回复:CP343-1以太网连接上位机S7300通讯问题,就在刚刚发生,坐等直播解决方法简要说一下我的排查过程:上位机重启,交换机重启,CP343 PLC重启,硬件组态重新下载覆盖,交换机网口更换,在上位机PING CP343 ,在CP343用笔记本PING上位机,在各个上位机之间PING,在CP343端用笔记本进入Browse Ethernet 搜索,在上位机进入browse Ethernet 搜索,检查各个上位机PGPC接口设置,最后实在黔驴技穷,准备重新GHOST上位机系统,后转念一想不如重装Protool
学而知不足,孜孜不倦
|