楼主    2016-01-16 18:00:43
主题:求助MM430恒压供水系统问题

本人小白,供职于一家酒店,酒店中区(5-14)冷水使用两台水泵加MM430加一台压变控制实现恒压供水,压力区间设定为0.8-0.9mpa就可以满足。酒店运行半年中区冷水水压一直未按照要求实现,变频器控制高压能到0.9,低压有时会降到0.7水泵才启动加压。导致水压波动非常大,求请大侠讲解一下如何实现PID闭环控制

huhuhaha
游民

经验值:61
发帖数:14
精华帖:1
10楼    2016-01-17 02:43:54
精华帖  主题:回复:求助MM430恒压供水系统问题

机智如我,变频现在自动没问题了,我把P2280 比例常数减小了,最低压力已经没有低于0.8了,现在压力区间为0.8-0.9 我想进一步缩小压力范围到 0.85-0.9 大侠有没有建议


关于休眠我发现一个比较郁闷的东西,厂家给P2000 50  P2390设置的为 100  这个设置肯定有问题吧,最高频率/50  怎么会有这样一个数字,没敢改,先请教一下,麻烦啦