| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
dinbin 侠客 经验值:879 发帖数:665 精华帖:3 |
楼主
主题:关于模拟量分辨率和精度的问题
200的模拟量输入一般是12位分辨率,精度一般能达到多少,一般分辨率和精度对应关系是如何计算的。
一直在学习
|
|
jackfei 游民 经验值:102 发帖数:94 精华帖:1 |
楼
主题:回复:关于模拟量分辨率和精度的问题
分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要大于A/D芯片的转换误差。 这是POWER上的介绍。
给我一个小小的家
~~~蜗牛的家
|
|
qm17 新手 经验值:12 发帖数:2 精华帖:1 |
楼
主题:回复:关于模拟量分辨率和精度的问题
分辩率只代表了最小量化的梯度,和精度无直接联系,12位是4096位,如取中点为零则为正负2048位,即数字的最小变化是量程的4096分之一。但一般情况下,考虑到非线性、重复性、温度变化、电源变化等的影响,全范围精度能做到千分之一就不错了,计算的方法可查手册,对照你的环境计算一下就可以了。如果是双极性,却用于只有正或负的信号输入时是量程的1/2048。所以,有些精度的标注是精度值再加减一个字。这一个字就是量化误差。不过,AD的制造商是考虑到条件因素,如果稳定性差,分辨率再高也没用,只是用于调节时平滑些。所以,较好条件下的测量系统精度取分辨率的1/3较适宜。用于控制取1/10左右。
|