技术论坛

 回复:6se70变频器开机报F006

返回主题列表
作者 主题
bin,dean
侠客

经验值:667
发帖数:41
精华帖:5
楼主    2016-01-16 10:24:11
主题:6se70变频器开机报F006 精华帖 

最近碰到一个很诡异的事,我公司有一台6se70(AC-AC,结构紧凑型)变频器,昨天突然报F006直流母线电压过高,用万用表量一下大概有800v左右,不能复位,于是我们断电重启,开机就报F006,于是我们更换一台变频器,此变频器也是修回来的,一送电还是报F006,不能复位(下端输出线早已拆除),这台修回来的变频器应该是好的,我们在实验室送点试验过,也一直没断电,让它处于充电状态。我们量了进线电压AC400v左右,直流母线电压DC800v多点,从drive es里面监控也是800v多点。此时,我同事提议从车间检修箱拉一根线过来,电压AC400左右,这时候送电,复位,变频器直流母线电压正常560v左右,也没报故障。我们把第一台变频器放到实验室送电,复位,也正常。如果电源有问题,为什么其他变频器又工作正常(这条线挂了30几台变频器),如果变频器有问题为什么从实验室和现场检修箱的接的电源,它又工作正常,还是变频器和电源都有问题,请各位帮忙分析分析,本人不胜感激!

补充一下,这台变频器的制动电阻坏了,我们没备件,就甩开了,加长了停止时间,它拖动的是一组辊道,偶尔也会报F006,但是可以复位。

北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
8楼    2016-01-19 09:07:57
精华帖  主题:回复:6se70变频器开机报F006

怪哉啊,,肯定是有哪个环节有问题,没动过参数吧,,比如功率定义成了高电压的装置。。


那天我做了一个实验,,本来是5.5kw的装置,接3kw的电机,我将CUVC其功率定义成了200kw的,,运行起来

也很正常。就是各个参数的显示错了,空载电流60多安,,但也没有故障。呵呵。。


禁止模仿啊 ,手册说会损坏装置的。。。

Thank you for the support.
bin,dean
侠客

经验值:667
发帖数:41
精华帖:5
14楼    2016-01-21 20:34:02
精华帖  主题:回复:6se70变频器开机报F006

从图可以看出,有两排柜子,一排柜子放的是6se70变频器+制动单元(A柜),另一排柜子放的是整流回馈单元+逆变单元(也是6e70系列,B柜)。某天A柜中,某一变频器报F006,不能复位,开机就报,直流母线电压高达800v,其他变频器虽然没报F006但其母线电压也高达680v左右,于是我们换了一台变频器依然报F006,这台变频器与其他变频器唯一不同是没有外接制动单元(当时没有备件),当备件回来时,我们接上去,变频器没有报F006故障了,然后我们把其他某一变频器的制动单元拆掉,送电,也是开机就报F006,直流母线电压也高达800v,也就说A柜所有变频器如果不接制动单元的话,都会报F006。这时候我们怀疑电网质量有问题,但其他区域的变频器不存在这个问题(不同的变压器),我们百思不得其解。我们拿来了示波器,下图是图一中A点的线电压


应该波形还算可以,问题不大,有效值在420左右。但是当我们量A点对地电压时,电压波形出现严重畸变,瞬间值高达八九百伏



放大图


这是另外一个变压器输出的标准三相380v某相对地电压

bin,dean
侠客

经验值:667
发帖数:41
精华帖:5
15楼    2016-01-21 21:19:23
精华帖  主题:回复:6se70变频器开机报F006

电网明显有问题,我们就怀疑变压器或是整流回馈单元,但变压器一般不出问题的,整流回馈回馈单元工作也正常,输出电压在560v左右,还是毫无头绪,只有等检修时候把B柜断电试试。第二天检修时,我们把整流回馈单元关掉,这时候我们量了一下A点对地电压,电压正常,我们再看一下A柜直流母线电压也正常了,在560v左右,很明显就是B柜有问题,于是我们把整流回馈单元投入运行,A柜依然正常,然后我们在wincc画面上给逆变器合闸(零速,控制字零位置1),使之运行,当我们合到某一个逆变器时,A柜直流母线电压又高起来,然后我们分闸,检查电机,从逆变器那端发现对地,且输出电抗器温度很高,将电机接线盒打开发现,电机电缆在高温炙烤下,外层的皮已经融化了,铜丝与电机外壳接触,然后我们将电缆处理一下,量了绝缘,送电合闸,A柜电压正常。值得庆幸的是,B柜那个变频器和电机没有损坏。问题是解决了,留下三个问题,请大家分析一下,

1、B柜电机接地,为什么不报故障,补充一下,B柜那个逆变器是大逆变器带小电机,(具体大多少明天我去看看,但可以肯定是大变频器带小电机),大变频器带小电机应该注意什么?

2、A点线电压为什么正常,对地电压却不正常?

3、本人一次发帖,版主能否给我封个精,以示鼓励?

这次故障给我最大收获是,其实某些看似很复杂的问题,其故障点往往在现场,往往很简单,把现场维护好,才能减少故障的发生,最后再次谢谢大家的指点。

kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
23楼    2016-01-23 15:59:18
精华帖  主题:回复:6se70变频器开机报F006

OK,我似乎明白了。请看如下图示:


图中扫描时间横坐标每格1ms,由此判定图中所示的高压噪声起码在1kHz以上,所以,即便是有输入电抗器,这样的高频噪声还是挡不住的,只有采用滤波器才能加以抑制。也就是说,要根本解决这样的问题,必须在A柜进线电源处加装相同功率等级(电流)的滤波器。否则,B柜感应的高频高压噪声(毛刺)势必耦合到A柜的变频器直流母线上。导致其不正常了。而且为什么会产生800V的静态直流母线电压,也就知道是什么原因了。


我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。