| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
xu87110 游民 经验值:59 发帖数:4 精华帖:0 |
楼主
主题:【分享】S7-200频率库frequency指令内部程序求解析 如题,小弟需要检测两个编码器的频率用到了这个频率库指令,当调用一个frequency指令时没有任何问题,但是当调用两个库的时候发现就乱了,显示的很不准确,给西门子客服打电话他们承认有这个现象,他们让我把这个库解锁后将内部的程序拿出来往里面填数,但是小弟才疏学浅,真的没看懂,我试着填了些地址也不对,不知道这个程序要怎么解读,里面的参数应该怎么填写,求助哪位大侠能够帮助小弟一把,感谢!!! 附件是库指令,密码是1234,最好能帮我把内部的地址填写进去,小弟邮箱是15042608036@163.com,不胜感激!!! |
|
芳季 至圣 经验值:72108 发帖数:15503 精华帖:101 |
1楼
主题:回复:【分享】S7-200频率库frequency指令内部程序求解析靠,不看不知道。子程序里面竟然使用了两个边缘指令。难怪多次使用不行。 没法通过简单修改可以达成功能。需要很大动作的修改啊。 或者楼主,你把子程序名,用一次变更一次。程序中使用到3次,那么你把这个子程序改3个名,三个当做不同的子程序,来解决这事。
|