技术论坛

 回复:西门子同步交流伺服缺相还能工作吗?

返回主题列表
作者 主题
菲戈
至圣

经验值:28698
发帖数:5874
精华帖:61
楼主    2016-01-22 15:04:59
主题:西门子同步交流伺服缺相还能工作吗?

“我维修了台机床!报警报的是X轴误差过大,报警后可以复位!无论是手轮还是JOG都报警,我想的是要么编码器线问题,要么是光栅尺脏污掉,也有能机械问题!我换了根编码器线不行,然后把护罩打开看同步带的张紧的,发现运行X轴的JOG+电机一点不动报警,JOG—运行带动丝杠螺母转了一点然后报警,而且螺母处发出异响。我就准备把电机拆下来脱掉负载,半闭环单试电机。如果电机是好的,那就是丝杠螺母机械的问题了。机械师傅说的会不会电机动力线问题啊,我说肯定不会,动力线是过拖链的,如果破损不是报误差过大报警,但是他坚持,我就换了动力线还就是动力线问题。我把线从拖链里抽出来,发现W相电机线断掉了。我想请问侠们的是伺服电机缺相,是他的力矩变小了?带不了传到机构?伺服模块不应该是检测出过电流,过电压之类的吗?这个我想不通,还有听人说有一次有人把三相中一相与PE接反了,这相线与床身连接都没事,带动负载传动什么的没问题,最后是液压站的地线连在一起的,对液压站也强干扰了才查出来。我说的F系统,日本的那个,他这个SV模块这么强?这样的究竟好不好?” 


这是网友@皮皮猪 问我的问题。


这种现象我倒也没有遇到过,我也同样有疑问。


1,如果是西门子伺服缺相是否也不报警还能工作,只不过只能带轻负载。

2,另外缺相缺 U,V,W现象都一样吗?

3,最后网友说的其中一相和PE接错了能正常工作有可能性吗?

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
皮皮猪
奇侠

经验值:7210
发帖数:874
精华帖:4
6楼    2016-01-25 09:54:25
精华帖  主题:回复:西门子同步交流伺服缺相还能工作吗?

原来在这呢!@菲戈!这个是发那科18IMB系统的,这个事我是疑惑的很,弄的我都没信心了!这个是台湾产的某品牌龙门加工中心,我这好几台呢!这个X电机电缆的问题也不是第一次(设计问题,他是把电机电缆和电机编码器反馈线放在一个小铠装拖链里,X轴运动后两根线缆就扭在一起,先是反馈线断掉,再然后电机电缆破损断裂),上次是另外一台X轴的电机电缆破损断裂,W相断掉后和屏蔽线连接了,屏蔽连PE线,系统报警是“过电流”,模块数码管也显示状态字。这次是不一样,报的是“误差过大”,最后我很郁闷的是电机电缆问题!

我为啥越老越魅力
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。