技术论坛

 请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的?

返回主题列表
作者 主题
cklgg
游侠

经验值:355
发帖数:46
精华帖:1
楼主    2016-02-01 11:29:57
主题:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的? 精华帖 

 如题,忘记是哪个了,特来请教大家。

超越自己
zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
6楼    2016-02-24 21:10:50
精华帖  主题:回复:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的?

 本实验通过S7-300读取6SE70变频器的当前转动圈数和当前转动的角度。
编码器的总脉冲数等于转动圈数乘以脉冲数再乘以细分数;
编码器接线:电源正负、AB通道
P130=15 带零通道的脉冲编码器,HTL A/B HTL;24+V供电;
6SE70里,细分数为2的6次方(64),电机转动一圈产生的脉冲数为:2的6次方
*1024=65536;

P734.1=KK120 线性单元电机编码器的位置实际值;

L PIW 276
T "转动圈数" MW200

L "转动圈数" MW200
SLD 16 //左移动16位相当于乘以2的16次方(2的10次方乘以2的6次方=1024*细分数)
T "当前转动总脉冲数" MD700

zgh2292006
奇侠

经验值:9709
发帖数:993
精华帖:25
12楼    2016-03-06 12:45:28
精华帖  主题:回复:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的?

P734.1=KK120 线性单元电机编码器的位置实际值
P734.2=K0090 机械角
L PIW 276
T "转动圈数" MW200
L PIW 278
T "转动角度" MW204
T MW 206 //-32768--32767对应-180--180度