主题:【分享】模拟量输入不稳定问题 前几天做一个控制项目,电流检测采用电流变送器输出(4-20)MA,接入200PLC231模块,正端接入RA、A+、负端接入A-。在200PLC程序监控中,AIW0变化非常大不稳定。因为前两个200PLC控制箱硬件接线都一样没有这样问题,这台200PLC231模块,AIW0变化非常大不稳定。经过现场分析主要是安装位置不同,周围环境电磁场的干扰造成。解决电磁场干扰重新进行接地,把200PLC231的负端A-接入24V负极、M端、地端。重新进行调试,在200PLC程序监控中,AIW0模拟量接近6400解决了模拟量输入不稳定。 |
|
yanxiao 版主 经验值:28601 发帖数:12143 精华帖:46 |
4楼
主题:回复:【分享】模拟量输入不稳定问题1、共模抑制:这个是一个比例参数,也就是共模信号(不希望的信号)相对于差模信号(输入的有用信号)对输出的影响。40db(分贝)就是100倍,也就是共模信号对输出的影响比差模小100倍。什么概念呢?假定10V的差模信号输出是值为32000,那么10V的共模信号输出值为32000/100=320。当然这个参数是在输入信号电压在允许范围内,超出允许范围,共模抑制能力就会变差,会远小于40db。 2、共模电压:信号电压加上共模电压必须小于+/-12V,这个电压的参考点,指模块的直流电源0V点。什么概念呢?也就是,A+、B-等的输入点上的相对于模块直流电源0V(M点)的电压,必须在+/-12V范围内,这就是输入信号的允许范围。怎么保证?这就是解此类“干扰”的关键。 |