| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
楼主
主题:一起电机断轴得故事!
有一个自动恒压供水系统。430变频器、45kw。深水井泵、45千瓦。深度120米。在三个月内断了两台泵的轴。第一次:接到维修人员电话、说有台水泵停了,他们复位后重新启动、可以启动、变频无报警。但是、压力显示负数。我跟他们说、那不可能。结果我到现场以后、发现变频器正在运行、无任何报警。但是有一个pid控制器、显示压力是-12。蒙了,难道是压力变送器坏了?我就去水泵现场查看、发现压力变送器报警了,(e+h的、全英文、我也看不懂)然后我就说、压力变送器坏了、等会儿我找个新的给你换上。不一会儿我自信满满的拿来了个新的压力变送器、换上了,送电、启泵、眼睛盯着运行频率47.8hz.再看看控制器显示、压力还是-12。又蒙了,这特么咋回事儿啊,这时候反应过来了,在我拆压力变送器时、向管道内zuo气、是负压。水泵没上水!!我想、监视一下电流吧,r027、一看26A,不对呀,这电流也太小了。找来个钳形电流表、相间电流差0.03A,三相电流也平、变频器还没有任何报警。至此我推断是电机与水泵泵体的连接轴断了。
没有什么不可以
|