| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
乖嗯 新手 经验值:14 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主
主题:求助帖,做三段速运行的时候电机不运行 西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。 p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了 |
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
4楼
主题:回复:求助帖,做三段速运行的时候电机不运行1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。 2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现: 第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。 第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。 第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|