主题:求助帖,做三段速运行的时候电机不运行

西门子变频器mm420,数字输入端子异常,一直有电。设值正确。

p700=2p1000=3.快速调试电机能运转,怎么办?是不是变频器坏了


hbttkj
至圣

经验值:13243
发帖数:991
精华帖:24
4楼    2016-02-25 22:46:54
精华帖  主题:回复:求助帖,做三段速运行的时候电机不运行

1,如果觉得数字输入端子异常,可以查看开关量输入状态由参数r0722监控,开关闭合时相应笔划点亮。

2,实现电机多段速度运行,可通过如下三种方法实现:

第一、直接选择(P0701 - P0706 = 15)在这种操作方式下,一个数字输入选择一个固定频率。

第二、直接选择 + ON 命令(P0701 - P0706 = 16)在这种操作方式下,数字量输入既选择固定频率又具备起动功能。

第三、二进制编码选择 + ON 命令(P0701 - P0704 = 17)使用这种方法最多可以选择15个固定频率。