主题:WINCC与不同网段通讯的方法?

本人用单网卡设置不同的网段IP与现场PLC通讯,但有时候后面新添加的网段,通讯就断了,请问各位大师,除了这种办法,还有没有别的方法,让不同网段的PLC与同一项目WINCC通讯?

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
hbttkj
至圣

经验值:13243
发帖数:991
精华帖:24
4楼    2016-02-29 11:45:39
精华帖  主题:回复:WINCC与不同网段通讯的方法?

这种情况我遇到过,可以使用工业以太网通信。


  1. 在STEP7软件里,在硬件中配置通信模块,勾选设置MAC地址/使用ISO协议选项,并在MAC地址中输入通信模块的MAC地址。

  2. 设置PG/PC接口使用ISO Ethernet-->网卡。

  3. WINCC中也使用Industrial Ethernet,输入通讯模块的MAC地址和机架号等就可以。


详细请参考下面教程:《S7-300与WINCC通讯设置》


http://wenku.baidu.com/link?url=iGwwwBcbdhui_FfPEFSMXzkuRhghB4uRUUYvmyZEjpU07xcnTuOH2xXOSL4c5JmrRaBmIH8yCgZK2rSsnBciVKiV7DgdL-1DeAMNcXRoCqy



我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
万泉河
至圣

经验值:29190
发帖数:10900
精华帖:131
18楼    2016-03-07 08:46:06
精华帖  主题:回复:WINCC与不同网段通讯的方法?

这种逻辑下有个前提, 即原来的每一个子网都在使用192.168.x.x的网址, 而且不能重复。

比如不可以有为10.x.x.x的段, 也不可以有两个192.168.1.2的站。 


话说, 如果当初能有统一规划的话,就早早规划到169.254.x.x的段里面, 早就没事啦!


to楼主:

其实责任也要怪你们。 作为最终的使用厂家, 其实在订购设备的时候是有责任给各供应商指定分配网段的。不管将来是否要联网, 提前都给强制分好。 

工程中有遇到过。当然不是使用厂家有能力, 而是设计院有能力。


作为最终用户方, 如果不提具体要求, 那设计方当然按自己习惯随便规划部署。 这无可厚非。 




微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995