主题:WINCC与不同网段通讯的方法? 本人用单网卡设置不同的网段IP与现场PLC通讯,但有时候后面新添加的网段,通讯就断了,请问各位大师,除了这种办法,还有没有别的方法,让不同网段的PLC与同一项目WINCC通讯?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
hbttkj 至圣 经验值:13243 发帖数:991 精华帖:24 |
4楼
主题:回复:WINCC与不同网段通讯的方法?这种情况我遇到过,可以使用工业以太网通信。
详细请参考下面教程:《S7-300与WINCC通讯设置》 http://wenku.baidu.com/link?url=iGwwwBcbdhui_FfPEFSMXzkuRhghB4uRUUYvmyZEjpU07xcnTuOH2xXOSL4c5JmrRaBmIH8yCgZK2rSsnBciVKiV7DgdL-1DeAMNcXRoCqy
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
|
万泉河 至圣 经验值:29190 发帖数:10900 精华帖:131 |
18楼
主题:回复:WINCC与不同网段通讯的方法?这种逻辑下有个前提, 即原来的每一个子网都在使用192.168.x.x的网址, 而且不能重复。 比如不可以有为10.x.x.x的段, 也不可以有两个192.168.1.2的站。 话说, 如果当初能有统一规划的话,就早早规划到169.254.x.x的段里面, 早就没事啦! to楼主: 其实责任也要怪你们。 作为最终的使用厂家, 其实在订购设备的时候是有责任给各供应商指定分配网段的。不管将来是否要联网, 提前都给强制分好。 工程中有遇到过。当然不是使用厂家有能力, 而是设计院有能力。 作为最终用户方, 如果不提具体要求, 那设计方当然按自己习惯随便规划部署。 这无可厚非。