| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
cklgg 游侠 经验值:355 发帖数:46 精华帖:1 |
楼主
主题:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的?
如题,忘记是哪个了,特来请教大家。
超越自己
|
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
6楼
主题:回复:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的? 本实验通过S7-300读取6SE70变频器的当前转动圈数和当前转动的角度。 P734.1=KK120 线性单元电机编码器的位置实际值; L PIW 276 L "转动圈数" MW200 |
|
zgh2292006 奇侠 经验值:9709 发帖数:993 精华帖:25 |
12楼
主题:回复:请问driver monitor里那个参数是可以实时看到编码器脉冲的?P734.1=KK120 线性单元电机编码器的位置实际值 |