| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yzm_cumt 至圣
经验值:18999 发帖数:2567 精华帖:14 |
楼主
主题:6se70 afe问题
sometimes you have to be your own hero!
|
|
yzm_cumt 至圣 经验值:18999 发帖数:2567 精华帖:14 |
10楼
主题:回复:6se70 afe问题汇报结果。这是一台提升机电控设备,由于种种原因在使用一段时间后没有再使用,这期间有两年之久,现在需要搬迁到其他地方重新投入使用。公司刚通知这个任务时,心里很忐忑,设备是2008生产的,一直到2014年基本没有出过什么问题,但是想想西门子使用6、7年了,并且放置了这么长时间,会不会直流电容、风机等等部件出问题。这可怎么办?怀着这种心情到达现场,接线、调试,可是控制电24v接通后,整理回馈单元就报f023,复位不了,查看p949故障致17234,完了,温度传感器出问题了,于是跟400打了电话,咨询得知传感器为NTC热敏电阻阻值10K,使用万用表测得整流回馈柜的温度传感器阻值为75k,逆变柜的为20k,跟400确认为热敏电阻出问题了,需要更换,没有备件,现场又催的急,自己就大胆找了一个10k的电阻接到了x31端子,上电,没事了,窃喜。接着遇到上面我提到的问题了,阻容滤波发热严重,P164原来为1,后改为3,并且修改p125(增大),同时把emc也尽量做标准,通过这几天的观察发热情况有所改善,可能是AFE电抗器的原因,现在电抗器在回馈时噪音严重,后期建议用户更换电抗器看看效果。这个发热的程度由于没有仪器没办法量化说明,这么说吧,这个设备在东北现在还比较冷,原来如果设备一直运行,屋里基本不是很冷,现在是需要一个电暖风,开到低档基本可以。这就是处理结果,可能出现这个发热问题,不单单是几个部件的问题,有可能是整个系统老化的问题,现在只能是改善,自己没有除根的办法,谢谢大家的帮忙。
sometimes you have to be your own hero!
|