主题:S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电 精华帖 

各位:今有一项目,S7-315PLC与变频器DP通讯,我是PLC先上电,再上变频器电源,但变频器上DP未另加电源,有时PLC会主动停机。使用中现场老报F070或A0703

请问:1、S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电,才不会PLC停止;

2、MM440 DP是否一定需外加+24V 电源,此电源必须与PLC同电源吗?或我设计另加一24V电源可以吗?

请大家赐教。

谢谢!

老兵veteran
版主

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
1楼    2016-04-09 11:01:18
精华帖  主题:回复:S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电

 1、OB82/OB83/OB87下载到CPU中,无论谁先上电或DP丢失,CPU都不会停。

2、DP板加个外置24VDC是最好的了,你就可以远程控制其进线接触器了。这个电源不必与PLC同电源,但最好是同M.

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
nnnn1234
至圣

经验值:22482
发帖数:4950
精华帖:57
7楼    2016-04-10 12:51:23
精华帖  主题:回复:S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电

西门子PLC在出现异常时调用中断OB块,如没有下载相应的OB块就会导致停机。参考:

如何使用OB组织块:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/84047890


The darkness is no darkness with thee.
Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
9楼    2016-04-10 14:13:35
精华帖  主题:回复:S7-315 PLC与MM440通讯谁先上电
  1.  谁先上电是没关系的,正常那个用还有断电的呢,有OB82/86/122三个块可确保CPU在运行状态。

  2. MM440的CU单独24V供电也可以,能和CPU供电为同一组电源那最好不过了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download