| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
77863 新手 经验值:24 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主
主题:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420? 我问一个问题,在学习三菱变频器时,有个注意问题是:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行。也就是变频器通电后,才让电机工作,先电机停止后,才让变频器停止,不知西门子变频器是否也这样? |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
3楼
主题:回复:变频器的通断电是在变频器停止输出状态下进行是否适用于西门子MM420?有一个问题,楼主是需要考虑的。一般的,用变频器控制电机运行,变频器的输入端电源不断电。只有需要连续的停止一段时间,才会切断变频器的输入电源。而对于一些重要的设备,变频器的输入电源都是长期连续带电不间断。 为什么要这样做呢?就是因为,变频器的直流母线电容经常的充放电,会折寿。他是有充放电的老化次数的。连续带电,对直流母线的电容使用寿命有保证。甚至可以延续10几年仍然可靠工作。
我是你的朋友
|