HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
楼主    2016-05-10 16:41:22
主题:使用变频器控制风机转速,提高除湿干燥系统效率


塑料行业原料颗粒一般都需要经过除湿干燥处理后使用(解决成品表面的气泡及晶点问题),除湿干燥的过程就是恒温的干燥热风从料罐底部进入,从塑料颗粒间隙穿透达到料罐顶部排出一定湿度及温度的回风,到除湿干燥设备处理后再循环使用,这其中风机是个关键设备,风机的风量,风压直接影响到除湿干燥设备效率。


HUANGZE75
至圣

经验值:68023
发帖数:12836
精华帖:122
1楼    2016-05-10 16:58:14
精华帖  主题:回复:使用变频器控制风机转速,提高除湿干燥系统效率

原风机控制就是工频直接控制。

近段时间公司希望能提高整体设备的产能10%,所以除湿干燥设备也需要提高效率,经过现场测量在工频情况下的7.5KW风机电流为9A左右,负载不重可以提高的潜力很大,所以就采取变频器来控制风机速度,由原来的50HZ改成60HZ后风机的风压及流量相应提高不少,风机电流在电机额定电流以下。

实际测试以前烘料的时间需要2,5小时,现在2小时就可以了,轻轻松松满足了增产10%的要求。

北雪雪纷飞
至圣

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2016-05-11 09:03:03
精华帖  主题:回复:使用变频器控制风机转速,提高除湿干燥系统效率

黄工,使用输出电抗器没有??

如果没有的话很有必要加上输出电抗器,我们这有个风机也是这样的情况,基本都是一样的道理,为了提高

风量所以加变频。现在一般是55HZ运行。原来也是60,出现了几次匝间短路,所以给降下来。

如果60HZ长期运行,电机可能会出现匝间短路现象,所以要么降低一下频率,或者更换一个好点变频电机,

要么准备一个备件,DU/DT太高,峰值电压也高,而原来电机肯定是普通电机。万一出现问题可以及时修复、

不影响生产。