主题:420系列变频器冷却风机求助 今天在调试一个230V420变频器时发现冷却风机不转 就更换了一个新的冷却风机 谁知道 一上电 冷却风机一直呜呜转 印象中 变频器有输出时,就是端子接通或者面板控制输出时风机才运行啊 这个原因在哪里 使用手册怎么找不到对风机的控制这块啊 印象中是可以设置的
xi
|
|
海哥 侠圣 经验值:3792 发帖数:858 精华帖:94 |
3楼
主题:回复:420系列变频器冷却风机求助楼主所描述的这种现象,故障原因应该是这样的:原来的风扇可能因灰尘、受潮湿等原因,轴承咬死转不动了,长期通电后,风扇就烧坏了,出现了风扇内部线圈的匝间短路,电流增大,于是,变频器内部PCB版上的控制风扇电源的开关三极管的C、E结就被烧穿,这才有了你后来换了一个好的风扇,上电风扇就转的现象。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。
|