主题:【分享】MTS的数据通过PLC的10.65.142.25和10.65.142.26传送数据,当有一个出现故障不能进行传送 精华帖 

 MTS的数据通过PLC的10.65.142.25和10.65.142.26传送数据,当有一个网络10.65.142.26出现故障不能进行传送,有一个小技巧,不必重新起动PLC可以让10.65.142.26恢复,避免现场数据丢失,步骤如下:

  1. 检查网络情况

  2. 在STEP7软件中选择PLC选项中的operating_Mode,执行STOP后再执行warm_reset

  3. 对PLC的CPU按Ctrl+D检查网络运行情况。