技术论坛

 回复:S120变频器时不时报功率组件故障

返回主题列表
作者 主题
20160427J28TX0
游侠

经验值:372
发帖数:16
精华帖:1
楼主    2016-06-14 21:50:58
主题:S120变频器时不时报功率组件故障

     355kw的西门子s120变频器时不时报f30017,f30027可以复位,摇表测量电机没有对地短路,现在又可以运行了 不知道明天能不能生产





各位前辈久等了,前段时间有些事情所以这么晚才回复,

打开机器想看里面怎么了,打开一看内部和440变频器内部差不多,用万用表测量各个元件发现其中一个变压器断路,更换之后机器运行正常。


熟悉西门子变频器,直流调速器 共同学习,共同进步
kdrjl
版主

经验值:146145
发帖数:36656
精华帖:451
4楼    2016-06-18 20:11:18
精华帖  主题:回复:S120变频器时不时报功率组件故障

是不是配置的拓扑结构不好,导致有此故障,或者是干扰严重(特别是通讯的),另外,CF卡是否需要升级版本?等等。


为什么这么说呢?因为我最近在调试一个S120的单传系统(一个电机),因为CF

版本不匹配,就是报的楼主所述的故障。而且可以复位,时有时无,但系统不能工作是稳定的。最后升级了CF卡的版本,啥问题都没了,系统运行也稳定。

我是你的朋友