楼主    2016-04-07 16:08:46
主题:Profinet协议

请问各路大神,profinet协议能够在传统以太网上通信么?

可以的话,有没有什么模拟profinet通信的软件。


我是才研究这个协议,不太了解。

westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
5楼    2016-06-23 11:13:55
精华帖  主题:回复:Profinet协议

抱歉忘了及时回帖了。现在回答下第二点。

如果在一个只有自动化信号传输的简单网络中,比如一个PLC带了3个分布式IO站,除此之外,没别的设备。

在这种网络上,除了PN IO信号之外,实际其它的数据很少,即使有也就是写诊断和配置数据,所以和PN IO数据存在竞争关系的数据就很少,而且分布式IO默认的数据刷新时间是2ms,看门狗时间是6ms,也就是说即使极端情况存在竞争关系,PN-IO数据被延时了一点点,只要没超过6ms,PLC系统都是不会报错的。

但有条件的话,还是推荐支持802.1p的交换机,更推荐支持PROFINET的交换机。交换机支持802.1P,并不完全等同用支持PROFINET.

Let's build the automation future!
westcowboy
奇侠

经验值:6746
发帖数:833
精华帖:46
7楼    2016-06-27 12:39:54
精华帖  主题:回复:Profinet协议

再多说几句:

PROFINET的很多功能都需要基于拓扑,也就是必须要管理型的交换机,而民用产品,或者说第三方产品都很难支持此功能。所以不是支持802.1P就能支持PN的。

另外,如果一个交换机上写着支持802.1P也不代表PN报文在上面就会优先转发,因为802.1P报文优先级是和VLAN标签放在一起的,PN报文的优先级是6,而VLAN的标签是0,关键是VLAN0几乎在所有交换机中都是无效VLAN,都需要手动在创建有效VLAN,之后,PN优先级才生效。。。。

说的越多越复杂啊。。。。

往简单了说,PN应用,选SCALANCE 200系列的交换机,就最简单了。。。。别的这些事情,都可以不用考虑。

Let's build the automation future!