技术论坛

 回复:请问大神:普通三相交流异步电机(0.37KW)变频拖动问题

返回主题列表
作者 主题
holdkcsxyz
至圣

经验值:13736
发帖数:1560
精华帖:24
楼主    2016-03-20 16:36:57
主题:请问大神:普通三相交流异步电机(0.37KW)变频拖动问题 精华帖 

各位大神,我的项目中用到这个电机是垂直安装的,拖动轴向下,叶片向上。PID调频范围为20-60HZ,拖动的负载不大。想请问这种小电机不带强迫风冷可以吗,有大神这样应用过吗?

keene426
侠圣

经验值:4913
发帖数:640
精华帖:13
22楼    2016-03-23 10:09:05
精华帖  主题:回复:请问大神:普通三相交流异步电机(0.37KW)变频拖动问题

 说起这个问题,我就想起了我们一个老领导,当时就是由于普通电机变频使用,当时频率调到25Hz左右,长时间运行后,造成电机烧毁。这个项目是我们老领导负责的,我们指出低频运行下,普通电机的散热情况不好,他还振振有词的说电机在低频运行的情况下,电机的发热量也会减小,不可能因为这个烧电机,当时就把我们一帮人雷得里娕外焦的。

投身技术即为专,挑灯夜战不能眠。
henry.wang
至圣

经验值:11153
发帖数:998
精华帖:31
26楼    2016-06-24 15:15:31
精华帖  主题:回复:请问大神:普通三相交流异步电机(0.37KW)变频拖动问题

个人觉得保守起见,还是要风扇。最近遇到一个头疼问题,一个西门子自然冷却伺服电机,运行一致比较稳定。结果客户改变了加工工艺,长时间运行这个电机会导致这个电机过热。监控运行电流没有超限。