| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
江诚 至圣
经验值:10976 发帖数:2549 精华帖:0 |
楼主
主题:关于1500的保持性寄存器 在一个CPU1513的项目中,工作存储器只占了30%,保持性寄存器占了快90%。如果项目再加点东西,保持性寄存器恐怕就不够用了,而工作存储器足够。请教保持性寄存器的大小能否调整?谢谢!
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!
|
|
伊默 至圣 经验值:19355 发帖数:4271 精华帖:118 |
5楼
主题:回复:关于1500的保持性寄存器不管是存DB还是存M区,选定了PLC那么它总的可掉电保持的总数就是固定的! 也就是DB和M区的总和是固定的!
I can do it
|